		<title>Kommentar zu Umweltfreundliche Ziegelklimadecke von Palmen</title>
		<link>http://www.ziegelklimadecke.de/umweltfreundliche-ziegelklimadecke#comment-2</link>
		<dc:creator>Palmen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziegelklimadecke.de/?p=131#comment-2</guid>
		<description>Die FEH-Fachvereinigung energieeffiziente Häuser arbeitet in Österreich. Aktuelle Anfragen für Klimadecken Südtirol - Sterzing, St. Pölten, Kufstein. Teilweise auch Teifertigelemente OHNE Fassadendämmung! 
Teilen Sie uns bitte Ihren Lieferradius mit und ggf&#039;s Richtpreise.
Wir sind Ansprechpartner für Planer und Bauherren 
feh-energie@aon.at</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die FEH-Fachvereinigung energieeffiziente Häuser arbeitet in Österreich. Aktuelle Anfragen für Klimadecken Südtirol &#8211; Sterzing, St. Pölten, Kufstein. Teilweise auch Teifertigelemente OHNE Fassadendämmung!<br />
Teilen Sie uns bitte Ihren Lieferradius mit und ggf&#8217;s Richtpreise.<br />
Wir sind Ansprechpartner für Planer und Bauherren<br />
<a href="mailto:feh-energie@aon.at">feh-energie@aon.at</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Ziegel-Klima-Decke als Wärmequelle von Engelbert Horn</title>
		<link>http://www.ziegelklimadecke.de/die-ziegel-klima-decke-als-waermequelle#comment-4</link>
		<dc:creator>Engelbert Horn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziegelklimadecke.de/?p=105#comment-4</guid>
		<description>Sehr geehrte Frau Noth,

es sind zwei Faktoren entscheidend:
1) Die Vorlauftemperatur: Je niedriger diese ist, desto höher der Strahlungsanteil. Bei Temperaturen um die 30°C ist der Strahlungsanteil über 90 %. Ist die Temperatur im Vorlauf um die 40°C, was bei Fußbodenheizungen durchaus üblich ist, dann verringert sich der Strahlungsanteil erheblich.

Dargestellt im Schaubild Übertemperatur zu Strahlungsanteil bei Prof. Claus Meier. Je geringer die Übertemperatur, desto höher der Strahlungsanteil. 

2) Der Wellenlängenbereich Lambda derer Energiestrahlung spielt eine erhebliche Rolle
 Ziegelklimadecken liegen in einen Spektrum um die Lambda =ca. 10 Micrometer bei ca. 30 °C

3) Keramische Baustoffe geben mehr Strahlungswärme ab, als andere Baustoffe (Bsp.: Kachelofen)

Werte die angegeben sind, wurden gemessen.

Mfg
Horn E.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Frau Noth,</p>
<p>es sind zwei Faktoren entscheidend:<br />
1) Die Vorlauftemperatur: Je niedriger diese ist, desto höher der Strahlungsanteil. Bei Temperaturen um die 30°C ist der Strahlungsanteil über 90 %. Ist die Temperatur im Vorlauf um die 40°C, was bei Fußbodenheizungen durchaus üblich ist, dann verringert sich der Strahlungsanteil erheblich.</p>
<p>Dargestellt im Schaubild Übertemperatur zu Strahlungsanteil bei Prof. Claus Meier. Je geringer die Übertemperatur, desto höher der Strahlungsanteil. </p>
<p>2) Der Wellenlängenbereich Lambda derer Energiestrahlung spielt eine erhebliche Rolle<br />
 Ziegelklimadecken liegen in einen Spektrum um die Lambda =ca. 10 Micrometer bei ca. 30 °C</p>
<p>3) Keramische Baustoffe geben mehr Strahlungswärme ab, als andere Baustoffe (Bsp.: Kachelofen)</p>
<p>Werte die angegeben sind, wurden gemessen.</p>
<p>Mfg<br />
Horn E.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Ziegel-Klima-Decke als Wärmequelle von Ute Noth</title>
		<link>http://www.ziegelklimadecke.de/die-ziegel-klima-decke-als-waermequelle#comment-3</link>
		<dc:creator>Ute Noth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziegelklimadecke.de/?p=105#comment-3</guid>
		<description>Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte erläutern Sie mir, warum die Fußbodenheizung weniger Strahlungswärme erzeugt als die Klimadecke.
Ich verstehe das nicht.

# Fußbodenheizung: 55 % Strahlungswärme, 45 % Konvektionswärme
# Klimadecke: 90 % Strahlungswärme, 10 % Konvektionswärme

Vielen Dank - Ute Noth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
bitte erläutern Sie mir, warum die Fußbodenheizung weniger Strahlungswärme erzeugt als die Klimadecke.<br />
Ich verstehe das nicht.</p>
<p># Fußbodenheizung: 55 % Strahlungswärme, 45 % Konvektionswärme<br />
# Klimadecke: 90 % Strahlungswärme, 10 % Konvektionswärme</p>
<p>Vielen Dank &#8211; Ute Noth</p>